84****@qq.com 2011-07-15 17:56:21 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1828查看 6回答
关于单边负筋设置
图纸上的单边负筋尺寸标注是1200,是一级12的,看起来负筋端部是紧贴边梁外边线的,板厚为100,结构说明上说“以梁作为边支座的楼板,其上部钢筋应锚入边梁内大于等于lae(la)”,请问该怎么设置?应该按“支座外边线”“支座内边线”“支座中心线”“负筋线长度”哪个? 我试验了一下: 四种情况计算分别为: “支座外边线”:850+90+24*d+6.25*d=1303 “负筋线长度”:1200+90+90=1380 “支座内边线”:1200+24*d+90+6.25*d=1653 “支座中心线”:1025+90+24*d+6.25*d=1478 本人认为此负筋设置应满足的条件是:平直长度既要满足1200,锚入边梁也最小满足lae(la), 可是即便不要求锚固长度,单单两边弯折都是90,总共也有1380长,即为(负筋线长度),“支座外边线”不就直接排除了? 剩下的两个不知如何哪个正确,看了很多单边负筋的问题和解答,说法都不太一样,也不太明白,谢谢大家帮我解答一下哈....问题补充:(*^__^*)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按“负筋线长度”:1200+90+90=1380
2011-07-15 18:03:12
-
1、单边负筋长度数值表示到哪个位置,是有图纸规定的,一般在图纸说明或板钢筋标注的首页有用文字说明或图示的,没有四种情况任选一种的,如果图纸没有说明负筋数值包含到哪个位置应咨询设计人员,并要求补充,这是设计的必须表示项。单边标注钢筋的锚固一般都是lae,且大于250MM。锚固延伸到梁的对边+弯钩的长度如大于lae就按此配置钢筋,如小于lae或250mm,则需要加长弯折的长度以满足lae或250mm。
2011-07-15 20:11:26
-
你说的问题应该是:钢筋进梁边就算锚固,锚固长度-梁宽-保护层后其余的长度就是弯折的长度。你自己试试看哪个计算结果更接近。
2011-07-15 18:51:50
-
图纸上的单边负筋尺寸标注是1200,是一级12的,看起来负筋端部是紧贴边梁外边线的,板厚为100,结构说明上说“以梁作为边支座的楼板,其上部钢筋应锚入边梁内大于等于lae(la)”, 按锚入边梁内大于等于lae(la)”,满足此条件其实负筋长度是一样的,板的保护层应为15,弯折长度是100-15-15=70,在软件中定义的4种情况计算的长度完全一样。 计算结果不同应该是正确的,我的软件版本有问题。
2011-07-15 19:11:59
-
看看这个或许能给你一点帮助!
2011-07-16 00:42:02
-
答:以支座内边线定义,看08G101-11的截图。你的这个计算是对的,“支座内边线”:1200+24*d+90+6.25*d=1653,但不应再加6.25D,再一个弯折不是90而是100-15*2=70。
2011-07-16 10:57:28
-
为什么板负筋的非单边标注含支座宽度,我选是“否”,但是我按板边布置,有的就不含支座,有的是从支座中心线开始,都是一个板负筋定义画的,为什么出现两种情况?怎么才能解决。
-
千赢官网首页登录入口钢筋抽样中负筋飞单边标注是否含支座,我设置的是否,为什么标注还是从轴线开
千赢官网首页登录入口钢筋抽样中负筋非单边标注是否含支座,我设置的是否,为什么标注还是从轴线开始标注。 还有单边标注位不管怎么定义,都是从轴线标注的,怎么回事,怎么解决。谢谢
-
中跨梁从梁中算含义:负筋长度包含支座 ? 边跨梁为直线段总长度是什么含义? 工程设置中的 单边标注支座负筋标注长度位置 有个选项是 负筋线长度。。负筋线长度是什么意思?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看