• 请问板的钢筋问题若板的底部是双向的受力筋,上面是板负筋,请问在版中需不需要设置马镫筋呢?

    请问板的钢筋问题若板的底部是双向的受力筋,上面是板负筋,请问在版中需不需要设置马镫筋呢?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:板负筋下边也要布置钢筋马凳,马凳是用来支撑负筋或者面筋的,有效控制受力筋的位置而布置的措施筋。

    2011-07-16 08:33:59 

  • 请问板的钢筋问题若板的底部是双向的受力筋,上面是板负筋,请问在版中需不需要设置马镫筋呢?看下板的施工方案,如果有就设置,如果没有就不设置。如果没有施工方案,问下施工人员放不放马镫筋。如果不想问,一般120以上板放置,100厚的板放置的少。

    2011-07-16 08:29:10 

  • 看下说明看没有配筋的部分要不要布置温度筋,要的话要加马凳筋。

    2011-07-16 08:44:56 

  • 同样是需要布置上马凳钢筋的,否则就会在浇筑砼的过程中,把负筋踩压变形。

    2011-07-16 08:32:52 