• 广东2010定额关于电梯井脚手架的问题

    专家你好:我想问下广东2010定额关于电梯井脚手架的问题 5、电梯井脚手架按井底板面至顶板底高度,套相应定额子目以座计算。如±0.000以上不同施工单位施工时,上盖仍按座计算,高度步距从电梯井底起计,±0.000以下则按井内净空周长乘井底至±0.000高度计算,套单排脚手架。 问题:①句中的“上盖”通俗点只的是什么? ②高度步距从电梯井底起计,±0.000以下则按井内净空周长乘井底至±0.000高度计算,套单排脚手架。这样的话±0.000以下是算了2次了,是否重复计算? 麻烦解答我得这个疑惑,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ①就是±0.000 以上的建筑物; ②你的理解有所出入,规则的意思是地下室和地上是两个施工单位,或者不同时期时的施工,那么地下室部分按相应的高度计算单排脚手架。±0.000以上施工时的脚手架是必须由坑底开始搭设,不可能在±0.000部位开始搭设,就是在这个位置开始搭设,它是必须采取一定的技术措施才行。

    2011-07-16 20:54:16 

  • 电梯井脚手架是安装电梯安装的脚手架费用,与主体脚手架不重复

    2011-07-16 19:01:45 