64****@qq.com 2011-07-17 21:03:41 | 河南省 安装算量GQI | 596查看 2回答
消防工程室外电缆工程
消防工程室外电缆工程中标明线型为33*(ZRBV1.5MM)怎么理解,并且在施工中应选用什么线型。谢谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防工程室外电缆工程中设计标注为33*(ZRBV1.5mm2)时,可以直接选择ZR-KVV-33*1.5的阻燃型控制电缆就行了。这是消防火灾自动报警系统的控制线路。可以按照河南08《电气设备安装工程》册中487页的2-783子目套控制电缆敷设的定额以及2-791控制电缆头制作安装的子目。
2011-07-18 08:54:26
-
消防工程室外电缆工程中标明线型为33*(ZRBV1.5MM)就是33根1.5平方的线,在施工中应选用控制电缆线型线的敷设。
2011-07-18 05:35:04