deluxemee 2011-07-18 09:04:59 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 915查看 4回答
关于钢筋GGJ的一些简单问题
在GGJ里需要画许多的 “筋” ,还有各种“梁”。 我想知道的是 1 板上的筋都是画上去的吗?比如受力筋 负筋,都是定义好属性画上去的?关键是画“受力筋”时,用单板去布置和多板布置结果会不同吗??是一样的吗?? 2 柱,梁上的筋不是画上去的,是直接定义属性? 3 框架柱和构造柱到底有什么区别?特别是构造柱,到底是什么,是不是墙里的,图纸上怎么看? 4 再有就是 “圈梁”“过梁”是什么,图纸上没看见有什么圈梁过梁,但是结构总说明里有提到。是去设置呢?还是画上去的?怎么设置? 5 最后 “砌体加筋”有几种形状,图纸上怎么没看见有这种东西?问题补充:大家都说 布置“受力筋”时单板和多板 是有区别的 那布置的时候,怎么判断是单板布置还是多板布置呢? 关键是图纸上怎么去看?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、都要定义并画上去的;单板和多板布置结果是不一样的; 2、是的,梁、柱的钢筋在属性中定义后,在绘图界面绘制图元构件,再原位标注,属性中的只是梁的集中标注信息。 3、框架柱是框架结构的竖向受力构件,构造柱是构造措施或者是抗震构造构件,构造柱是加强与墙体的整体连接性,以提高墙体的抗震性能,与墙体用马牙槎加强连接。 4、圈梁是布置在墙的顶部和底板与墙体、构造柱共同构成一个整体,加强墙体的抗震性能,过梁是门窗洞口上部的梁,过梁和圈梁都要定义构件并绘制。 5、一般图纸中都会给出大样图,或者指定选用图集。
2011-07-18 09:12:20
-
1.不一样单板的话受力筋断头会产生一个锚固,而多板的话便变成搭接。板上钢筋的话定义公有属性,私有属性可以进行修改。 2.对,在定义构件属性的时候把其钢筋设置好。无法设置的就在其他钢筋里编辑。 3.框架柱起受力作用,而构造柱起构造作用(加强构件间连接,稳固整体)。具体布置则需要见图纸。 4.圈梁常见于砖混结构。在板底整圈布置其加强结构整体稳固的作用。过梁则布置于门窗洞口上方。圈梁在梁的子项目中有这个属性的编辑。过梁在门窗洞中。 5.图纸是你根据具体的情况根据框架柱与填充墙之间的类型去选用。
2011-07-18 09:19:08
-
你好 要判断是用单板布置还是多板布置,你只需要仔细的查看图纸上每一根板筋的长度及方向,但是有一点要记住,一般的情况下,所有的板都有XY方向的底筋,至于面筋就不一定都有
2011-07-18 11:02:08
-
1、板钢筋使用单板布置和多板布置是有区别的。 2、梁钢筋还有原位标注,所以也要画。 3、框架柱和构造柱在搭接和锚固值上有区别。 4、圈梁是砌体结构中加强砌体连接的构件、过梁是砌体结构中门窗洞口上方的构件。 5、砌体加筋是为了加强砌体与混凝土构件连接。一般在结构说明中有解释。
2011-07-18 09:15:20
-
CAD图导入GGJ2009后,发现多了一些不该有的线段。比如粱的线段,到柱边就可以了,可是发现梁的线段,伸入到柱里面去了。
-
1、在钢筋抽样软件中,两框架梁相交,画好以后,识别出来的支座比集中标注多了一个,经对比发现,是把框架梁相交的地方认成了支座,怎么处理? 2、有悬挑端的量怎么输入跨数,原位标注多了一跨,有影响没有?
-
去年2009钢筋升级后我做的工程计量表报表与绘图输入里的查看工程量不一至等许多问题!这次升级可好连工程都打不开了?不知是为什么?问题补充:钢筋2009的312版本号的就没有出问题了。
-
请问一下这么封闭箍C14@150(6)是否是6之箍,在土建建模里面桩承台里面怎么建立(在模型算量和表格算量中均为找到箍筋做法)?还是只能手算,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看