realfox@126.com 2011-07-19 10:50:28 | 山东省 其他专业 | 1190查看 3回答
边柱顶层锚固问题
边柱附近的梁一个是950mm的,一个是550mm的,当求取外侧钢筋的锚固长度时是从950mm的梁底开始加上1.5lae,还是从550mm的梁底开始加上1.5lae,还有就是在计算柱箍筋时,加密区范围中柱净高是以层高-950mm,还是层高-550mm?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外侧钢筋的锚固长度时是从950mm的梁底开始加上1.5lae。在计算柱箍筋时,加密区范围见03G101-1 40页.
2011-07-19 17:21:11
-
这个你自己看图集吧03g101-1,里面都说得很清楚的啊
2011-07-19 10:59:27
-
都是从950计算的。
2011-07-19 10:54:55