你想多了 2014-06-23 09:33:25 | 江苏省 云翻样 | 1058查看 4回答
桩位偏差,增加的钢筋问题
桩位施工中,有一定数值的偏差,在施工中发现,在集水坑处,桩位在斜坡位置,设计图中给出节点图,桩遇斜坡放大斜坡,做一个垂直面,此部分增加一个钢筋笼。 问,1:这部分的钢筋笼能否要和甲方要到? 2:桩位施工过程中,允许偏差多少?所参照的规范规程是哪些? 3:如允许存在一定数值的偏差后,这部分偏差后的桩位,如何确定?和甲方沟通时,有没有什么重点可以抓住,特别强调的地方? 4:针对以上问题,前辈们还有什么可以交代的?问题补充:主要两点 1:桩位偏差参考什么规范规程 2:设计考虑此情况,那么和甲方索要时侧重点该放在什么上面
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这个节点是设计院给出的,就应该计算这里的附加钢筋量。我们做的时候也有在坑斜面处的桩,不过桩不是我们施工的,附加的钢筋是我们做的。
设计考虑此情况,那么在和甲方对量时就可以说有桩在集水坑斜面处。2014-06-23 18:50:29
-
如果设计人员考虑到此种情况,兵有大样,而且现场确实也有这种情况,应该能要到此部分钢筋量
2014-06-23 09:42:12
-
答:投标时应提出,或计入,还可依合同条款执行。
2014-06-23 09:56:06
-
关于桩位置的允许偏差,你要找施工质量验收规范(根据桩品种、位置等不同,其数值不同),这样你才有充分的依据;在允许偏差范围,还需要增加钢筋笼处理,我认为是应该增加钢筋结算的;超过允许偏差,增加钢筋笼的费用肯定不能结算,恐怕桩是否合格还是问题。
2014-06-23 09:48:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看