• 高压电缆试验费用

    问题: 1、请问一个工程中,只要算一根新的高压电缆安装,我算了电缆安装费用后, 不知这根电缆还要算电缆试验吗,如电缆故障点试验与泄漏性试验。问施工的人,有的人说要算,就算是新电缆,因是高压的,怕电缆在安装过程中有破坏,所以要再试验只要算泄漏性试验就可以。有的人说不要算,因为是新电缆厂家试验过,不用再算了。 2、如果这个工程中是有高压柜与高压电缆安装,我算了高压柜与高压电缆的安装费用,还算了高压送配电系统调试费用,是否还要算高压电缆的试验费用。也是问施工的人,有的人说要算,就算是新电缆,因是高压的,怕电缆在安装过程中有破坏,所以要再试验只要算泄漏性试验就可以。有的人说不要算,因为是新电缆厂家试验过,不用再算了。 3、这个电缆的试验子目不知什么情况下要用呢。 谢谢大家了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、凡是高压电力电缆的敷设,除了计算电缆敷设和电缆终端头制作安装之外,还应该计算电缆试验。高压电缆试验是必须做的项目,所以不能漏掉。 2、也是要计算高压电缆试验的。 3、无论什么条件或者在所中,只要是敷设一条高压电缆,不管电缆长短都是以‘条’为单位计算电缆试验的。

    2011-07-20 08:05:07 

  • 要算泄露性试验费

    2011-07-19 22:26:38 

  • 一般都是电缆厂家自己去做实验,施工方做一个见证。因为这项很麻烦。如果业主非要施工方做实验这项费用是必须要的。

    2011-07-20 07:38:26 

  • 1、请问一个工程中,只要算一根新的高压电缆安装,我算了电缆安装费用后, 不知这根电缆还要算电缆试验吗,如电缆故障点试验与泄漏性试验。