vivi 2011-07-20 16:34:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2971查看 10回答
在基础现浇底板上设置集水坑?
本工程地下室基础有筏板基础,独立基础,底板,顶板等,布置集水坑时。软件提示集水坑必须在筏板基础上设置,怎么在基础现浇底板上设置呢?问题补充:图纸上集水坑筏板基础上有布置,现浇底板上也有,怎么办?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集水坑软件默认必须布置在筏板上面,这个你用变通的方法处理就可以了: 1、定义一块和现浇板一样厚的筏板,混凝土标号也和筏板一样,调整标高,布置到现浇板的位置。 2、此块筏板你套用该位置现浇板的全部定额,工程量表达式也选择这个现浇板的。 3、定义一个集水坑,布置在你要的位置即可。 计算出来的量和你想要的一样,软件有很多需要变通处理的,你以后就可以按照这种方法做,遇见其他的问题你可以大胆的用变通方法去处理,软件是不能100%处理所有问题的。
2011-07-20 22:50:59
-
集水坑是在筏板板面向下按集水坑的深度和截面尺寸来布置呀。
2011-07-21 08:30:04
-
集水坑必须布置在筏板基础上,你画完筏板基础定义集水坑,然后布置集水坑即可。地下室底板其实就是筏板基础,按筏板基础定义画图,就可以布置集水坑了。
2011-07-21 08:28:57
-
1、图形算量中,要布置集水坑的现浇板完全可以用筏板来定义,一样是除体积量的,这样布置集水坑也方便 2、这部分可以手算,然后在集水坑位置布置大小相应的板洞扣减 3、在集水坑部位分割掉现浇板,然后布置一小块筏板,把集水坑布置到小筏板上...这样其实挺无聊的..— —!
2011-07-20 17:03:40
-
输入坐标数据,然后布置集水坑
2011-07-20 16:38:21
-
集水坑是必须布置在笩板基础上的。
2011-07-20 16:38:44
-
本工程地下室基础有筏板基础,独立基础,底板,顶板等,布置集水坑时。软件提示集水坑必须在筏板基础上设置,怎么在基础现浇底板上设置呢?把基础现浇底板按筏板定义,套现浇板子目,集水坑就可以布置了。
2011-07-20 18:48:53
-
答:这种结构我见过,不说筏板上布置集水坑,这只要定义好画到位就可以了。说在现浇板的,这一般是电梯不下到地下室。画时井壁用矮墙一周,墙标高画完后修改也可以,然后在分层里换一个分层画井底板。如果想在同分层画板,就得先画井底板,然后画上层板。但钢筋不一定合适,一个是计算后编辑钢筋后锁死,一个是在单构件中调整增加和减少。
2011-07-20 21:00:04
-
支持鸿雁的答复
2011-07-21 09:51:48
-
如果您已经绘制成了筏板,可以选中筏板进行“构件转换”(右键菜单) 将集水坑绘制在筏板上吧!
2011-07-23 10:19:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看