wa****@sina.com 2011-07-20 22:03:12 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 915查看 5回答
梁的钢筋锚固
此图中的梁的锚固从异形柱内侧开始,在实际施工中,不是位于端部的梁:当异形柱的长度小于Lae时,也是直锚的,但在图中当异形柱的长度小于Lae时就是弯锚的,还扣了保护层,在用此软件计算梁的钢筋时,要怎样处理才是正确的?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在软件里只能识别柱子和墙为梁的支座,不可以识别另一段的梁为支座,所以不可以按你说的方法来设置,要调整也只能在汇总计算后的编辑钢筋里去修改锚固长度了。 实际施工中是梁的主筋伸出柱子边缘到另一根梁的里边去了。
2011-07-21 08:08:40
-
你在图中的支座设置错误了。
2011-07-21 08:41:11
-
不懂就加我求求915176286,我给你讲解操作指导!
2011-07-20 22:07:49
-
该答案中伸入支座长锚为650-25,大于0.4Lae,达到了规范的要求了锚固长度=0.4Lae+15D
2011-07-21 20:46:04
-
画梁错误,删除梁重新画,重新确定支座位置,按图集及规范要求钢筋达到锚固长度。
2011-07-22 11:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看