肥猪儿 2011-07-21 10:56:02 | 四川省 其他专业 | 1033查看 5回答
电线、电线管计算
建筑物1层,层高4.2m,天棚吊顶高度为3.2m。BV(4*25)SC20 SCE(沿天棚钢索布设),请问该怎么算钢管的立管长度呢?照明配电箱落地安装,立管该算4.2m还是3.2m,或者都不是?谢谢,希望能给我详细点的计算规则和计算方法
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先要确定钢索的高度,也就是立管的计算应该按钢索的高度计算,应该是大于3.2,小于4.2的
2011-07-21 11:01:44
-
你好! 4.2m,吊顶是二次装修高度不等于天棚
2011-07-21 11:01:46
-
首先要确定钢索的高度,也就是立管的计算应该按钢索的高度计算,一般是贴梁底敷设。4.2米减去里梁的高度。
2011-07-21 11:28:55
-
1.平面量到箱底 2.立管是,4.2米减配电箱长度(沿天棚就是紧楼板的意思,适当放些量过梁)!
2011-07-21 16:22:42
-
落地式配电箱,配管到落地式配电箱是上进管线还下进管线的确定之后,才能够确定配管起点位置,确定起点位置到楼顶板之间的距离就是计算立管的长度。
2011-07-21 17:54:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看