38****@qq.com 2011-07-21 16:10:25 | 江苏省 其他专业 | 1799查看 7回答
我想了解一下 关于翻边设置要求 详细一点的
翻边设置 一,卫生间 洗浴室 二,屋面 今天刚有人说外露的空调板也要设置翻边 现在我糊涂了 到底翻边要在哪些地方需要设置 翻边的具体设置要求是什么
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
卷边设置应该是根据图纸规定来确定 一般楼面面层做防水措施的都要设置卷边,具体上翻多少按图纸规定,屋面的卷边高度定额应该会有规定,图纸没说明的按定额规定的上翻 空调板设不设卷边那得看空调板面是否做防水面层还有图纸的具体规定
2011-07-21 16:14:53
-
用水房间楼板四周(门除外) 砌体下部设置 一般同墙厚 高200
2011-07-21 16:15:05
-
翻边一般是在卫生间、阳台、露台等位置设置。
2011-07-21 16:13:22
-
需要防水地方一般做翻边 最常见的就是卫生间、厨房处 一般在结构设计说明里都会有提到或者有明确的大样图的
2011-07-21 16:17:00
-
退层的屋面一般都会设
2011-07-21 17:23:05
-
外露的空调板 雨篷 露台 阳台 厨房 卫生间 凡是有可能向室内渗水的砌体下面都要考虑混凝土导墙 也就是你说的翻边
2011-07-21 20:05:29
-
你好:这种做法通常是在用水房间或使用中能接触到水源位置的墙体部位做200~300mm高的C20砼翻边,其目的是防止水源侵湿到其他不用水的其他房间。
算量时可以用“圈梁”构件做,断面为”墙厚*200~300“,可以布置在墙休中间腰梁位置,这样布置会比较方便一点(但实际施工时是做在板面上的),也可以将标高直接调整到底部,这对于计算工程量是没有什么影响的。详见下图:
2017-11-03 10:11:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看