子叶 2011-07-21 16:34:49 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1284查看 3回答
如图集水坑在钢筋中怎么绘制?
如下图集水坑在钢筋中怎么绘制, 详细点哦,最好能有个步骤什么的,因为这个工程有好多类似集水坑,我不知道怎么处理,才能让钢筋实际量不至于区别太大
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持弯弯的月亮的答复
2011-07-23 14:22:25
-
你好:可以用两个集水坑来定义,深的定义一个,还有两个一样深度的合并起来定义一个;你这个图中有多处是给的尺寸要求,在汇总计算后要去手工调整。如锚固值1000。还有筏板上层主筋下弯至坑内软件里是按锚固长度计算的,图中是弯至坑底后再弯折200。 红圈内的值都要经过调整。 点击“定义”按钮,进入构件定义界面,新建一个矩形的集水坑。集水坑的参数设置参照参数图。 “长度(X向)”和“宽度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板顶标高”是指集水坑底板的顶标高。 “放坡输入方式”有两种,“放坡角度”和“放坡底宽”;放坡角度是指集水坑底面斜坡与水平面的夹角;放坡底宽是指集水坑坡面在水平面的投影宽度;可以根据实际情况选择一种设置方式。 “X向钢筋”是指集水坑底板的横向钢筋,平行于开间轴线的方向;“Y向钢筋”是指集水坑底板的纵向钢筋,平行于进深轴线的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞侧壁水平向的钢筋;“斜面钢筋”指集水坑底面斜坡上的水平向钢筋。 另外,在“其它属性”中有“取板带同向钢筋”的设置,如果集水坑处于板带的位置,并且跨相邻的两条板带,板带配筋不同时,可以通过设置取板带同向钢筋来计算集水坑的钢筋,当该选项设置为“是”,集水坑定义输入的钢筋不起作用,计算集水坑钢筋时,直接取所在位置板带的钢筋信息。
2011-07-21 16:45:56
-
有些不符合的,可以在编辑钢筋里,进行手动添加或减少长度。
2011-07-27 09:52:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看