GGJ的几个问题
当梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置里 可以修改,软件都是按图集和规范来设定的,计算完后可以查看计算式
2011-07-21 17:25:11
-
你可以选择节点设置,另外选择外能节点就可以了
2011-07-21 22:12:19
-
钢筋抽样软件就是按照平法规则内置进去的,有部分也可以进行调整。在“工程设置”——“计算设置”、“节点设置”里进行选择调整,一般默认的,都是按照规则来的,如下附图
2011-07-27 10:02:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看