ZCW750208 2011-07-22 07:32:08 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1073查看 5回答
钢筋的含钢量
一座8000平米的餐厅,框架梁均为8米的跨,框架结构,钢筋为一级及三级钢,独立基础,层高均为4.2米,计算出来含钢量才45公斤,请问这正常么,常规,不带基础是框架结构的梁板柱平均应该含钢量多少:
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一座8000平米的餐厅,框架梁均为8米的跨,框架结构,钢筋为一级及三级钢,独立基础,层高均为4.2米,计算出来含钢量才45公斤,差不多,基本正常。
2011-07-22 09:06:22
-
建筑面积大的属于正常范围;钢筋含量根据不同的设计,不同的抗震级别,不同的层高,计算的含量是不同的。
2011-07-22 07:38:37
-
这个含量差不多.如果地质条件好的话,独立基础的含钢不大的.
2011-07-22 07:42:06
-
根据你说的做法,这种建筑的钢筋含量应该比45公斤高一些,一般应超过50公斤,因为跨度和层高较大。你在检查一下,是否有丢项的地方。
2011-07-22 08:05:53
-
只要你按照图纸输入信息正确,软件计算就不会错,要相信自己
2011-07-22 08:40:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看