liurenjunyx 2011-07-22 18:18:38 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1160查看 3回答
顶板边部位的负筋计算问题
如图:B12@200为顶板负筋。C30砼墙厚250mm,保护层15mm。C30顶板厚180mm,保护层15mm。该负筋在伸入墙体的部分长度按什么计算呢? 计算方法一:按锚固计算该负筋长度为 30d+1500+(180-15*2)=2010mm 计算方法二:按弯折计算该负长度为 (180-15*2)+(250-15)+1500+(180-15*2)=2035mm 问题1:请问哪种计算是正确的呢?依据是哪本图集多少页? 问题2:软件默认按方法一计算的,实际施工下料时如果也按方法一进行的话,两种计算钢筋形状尺寸见下图只相差25mm,要把按锚固计算的那一头放在墙边,很容易弄混淆。实际施工是如何操作的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第一种计算是正确的;详见04G101-4第25页; 2、实际施工时是锚入墙内的。
2011-07-22 18:39:32
-
负筋一定是板的负筋,无论图纸上怎么画,肯定主要的部位还是在板上的。应该算至板边,考虑锚固
2011-07-22 20:12:50
-
根据图集要求来完成就可以!
2011-07-22 19:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看