外行来学习 2011-07-23 07:37:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 692查看 4回答
柱子箍筋计算式看不懂。。哪位大大帮忙解释下计算式
Ceil(517/100)+1+Ceil(984/100)+1+Ceil(350/100)+Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100)) 看不懂~~~~~~问题补充:柱子是240*300 箍筋加密是A8@100/200(2) 是1层柱 底标高-0.48 顶标高2.97
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有说明解释的!
2011-07-23 12:34:48
-
ceil后面的括号里的计算式表示计算箍筋的根数。
2011-07-23 08:40:36
-
个人理解Ceil(517/100)【下部密长度/间距】+1+Ceil(984/100)【上加密长度/间距】+1+Ceil(350/100)【中间部分/间距】+Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))【搭接部分箍筋】,仅供参考。 7+11+4+23=45
2011-07-23 09:35:49
-
把你柱的定义输入方式截来看看,从计算式看箍筋间距全是100啊
2011-07-23 10:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看