    照明线路 L1NPE BV-3*2.5,PVC20,WC.CC 设计说明要求需要加设PE线。请问这个PE线应该是什么线,该怎么计算 PE线 的量呢,是不是把2.5的线加一根变成4根就可以了??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BV-3*2.5的线中就有一根PE线,也就是接地线,但是注意接地线不需要进入开关,其他按图纸计算

    2011-07-23 12:11:29 

  • 已采纳
    还是3根不是4根

    2011-07-23 13:41:29 

  • 已采纳
    照明线路 L1NPE BV-3*2.5,PVC20,WC.CC 设计说明要求需要加设PE线。请问这个PE线应该是什么线,该怎么计算 PE线 的量呢? PE线是接地线,长度计算应将灯全部连接至配电箱。

    2011-07-25 07:20:58 

  • 已采纳
    BV3*2.5中,一火一零一地。之所以前面注明,是告诉你这需要接地,因为不是所有的设计都是接地保护。和其他一起按图计算就行了。