• 梁的标高跑到上一层的板去了

    下一层梁设为顶板顶标高,当前层有一部分没有板,梁的标高跑到上一层的板去了,结果上层的梁就计算不了了,说是重叠,如保处理啊

    问题补充:单跨梁都被分成了两段,调了标高属性为具体数值,还有一个支点飞上了上一层!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 下一层梁设为顶板顶标高,当前层有一部分没有板,梁的标高跑到上一层的板去了,结果上层的梁就计算不了了,说是重叠,如保处理啊 将次梁的属性-梁顶标高调回到一层,就ok了。

    2011-07-23 13:07:51 

  • 不建议梁构件设置为顶板顶标高,还是要根据具体的分区,定义时候直接将梁的顶标高设置为实际标高参数即可

    2011-07-23 13:14:06 

  • 梁的顶标高不能设置为顶板顶标高,否则本层没有板的部位就依上层板了,要设置为层顶标高就好了。

    2011-07-23 14:10:31 

  • 在当前楼层画,怎么能跑了上一层去了 直接把该梁属性中的标高改为图纸实际标注的标高(层顶标高)

    顶板顶标高

    2011-07-23 14:13:52 

  • 在当前层定义时把梁标高定义为层顶标高或直接输入实际标高参数即可

    2011-07-23 13:44:23 