外行来学习 2011-07-24 09:05:50 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 890查看 2回答
柱子箍筋计算式看不懂。。哪位大大帮忙解释下计算式
Ceil(517/100)+1+Ceil(984/100)+1+Ceil(350/100)+Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100)) 看不懂~~~~~~ 柱子是240*300 箍筋加密是A8@100/200(2) 是1层柱 底标高-0.48 顶标高2.97问题补充:这个计算式为什么最后结果是45啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil(517/100)+1+Ceil(984/100)+1+Ceil(350/100)+Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100)) 看不懂~~~~~~ 柱子是240*300 箍筋加密是A8@100/200(2) 是1层柱 底标高-0.48 顶标高2.97 根据上面数据所得已知条件:1.层高=3.45m;2.梁高=350mm;上箍筋加密长度=(3450-350)/6【净高的1/6,柱长边尺寸,500取最大值】=516.6666667约=517mm;首层下箍筋加密长度==(3450-350)/3【净高的1/3,柱长边尺寸,500取最大值】=1033.333333约=1034-50【箍筋起步距离】=984mm;Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))为绑扎搭接处的箍筋。
2011-07-24 09:22:00
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看