yaning 2011-07-24 10:12:01 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1121查看 5回答
构造柱是否得加
下面是图纸上加气墙构造柱需设置的规定: 1、填充墙需用构造柱加强,宜先砌墙后浇构造柱,构造柱的位置详结构平面图,构造柱柱筋锚入梁或板内40d。 2、构造柱做法详国标03G329-1 p34,配筋及截面详各层平面。 3、加气墙长度大于两倍层高时,不超过6m等间距设构造柱,截面配筋详图8. 请问:根据以上的图纸说明,请问十字处、丁字处等墙角拐弯处用设置构造柱吗?如果用的话是不是得写份洽商?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为即使图中未说明,十字和丁字处也应该设置构造柱,按图集03G329也应该设置。为避免结算时有争议,可以写一份洽商。假如没洽商结算也应给的。
2011-07-24 17:21:29
-
按照图纸说明是应该加这些构造柱的,这个一般在后期结算的时候应该给算进去的!
2011-07-24 10:24:40
-
根据这个说明,十字处、丁字处是需要设置构造柱的。
2011-07-24 10:14:19
-
你好:首先是按结构平面图上图纸给出的构造柱加上。然后是没有给出时附加的条件是:加气墙长度大于两倍层高时,不超过6m等间距设构造柱,除此之外是不要加构造柱的(十字处、丁字处等墙角拐弯处都不要加)。请注意一下。
2011-07-24 10:34:01
-
如果这样的话就要按图纸说明走了 。
2011-07-24 10:13:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看