weizh9419 2011-07-25 10:36:23 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 812查看 1回答
软件使用中的几个疑问
1、框架梁遇剪力墙,框架梁应怎么画呀?是画到暗柱边即剪力墙边呢?还是应画到暗柱中心呢?有哪个规范或图集可以解释? 2、当梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,这种情况在03G101-1中没有体现出来,但根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?个人认为软件的节点设置不好处理。 3、板的面筋在边支座的“计算锚固小于250,则长度计为250”的计算依据是什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、框架梁遇剪力墙,框架梁应怎么画呀?是画到暗柱边即剪力墙边呢?还是应画到暗柱中心呢?有哪个规范或图集可以解释?-------------画到与剪力墙相交,软件以墙为支座,画到暗柱中,以暗柱为支座,所以要画到什么位置只能根据你设计图纸来确定了; 2、当梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,这种情况在03G101-1中没有体现出来,但根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?个人认为软件的节点设置不好处理。----------------在03G101-1中是要伸到顶的; 3、板的面筋在边支座的“计算锚固小于250,则长度计为250”的计算依据是什么?-------------见03G101-1 P33。
2011-07-25 10:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看