bi****@163.com 2011-07-25 20:31:45 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2223查看 3回答
基础柱钢筋为0
小高层筏板底为-4.7,筏板厚500,基础梁高900(从筏板底),梁顶-0.08的梁高500.画完筏板,基础梁,基础柱还正常。但是一画完梁顶-0.08的梁,基础柱的钢筋就为0,提示直筋长度计算结果小于0,计算公式为-500+33d。提示调整柱露出长度,怎么调整,我计算了一下,软件默认的长度计算出来应该是大于0的。 2.把柱插筋设置为纵筋锚固就正常了。 请问问题出在哪里?为什么、怎么调整柱露出长度
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把柱子画在上一层,然后把表格调整下来即可。如果还不行,打服务电话把工程中如何设置的跟服务人员详细说明。
2011-08-02 18:52:25
-
你要建立-1层应该就没有这个问题了,梁顶-0.08的梁高500在-1层中画。
2011-07-26 07:55:03
-
在构件属性的计算设置里把纵筋露出长度输入0即可。 露出长度要减去的也就是你的那个公式: —500+锚固长度所以计算结果就为负值了。
2011-07-25 20:39:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看