24****@qq.com 2011-07-26 11:33:23 | 江西省 其他专业 | 757查看 3回答
有关钢筋搭接的一些问题
钢筋为什么要算八米一个搭接?难道是因为运到工地上的钢筋最长的只有八米长,如果是这样的话,比如说有一根通长筋全长24米,搭接的个数是不是24/8-1等于2,那么就会出现三根8米得钢筋,搭接完以后没有24米长了。这样算搭接是不是错的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳8米一搭接是定额规定,定额编制只能给一种计算方法,此处是指定尺搭接的定尺长度,如发生搭接,还要计算搭接长度的。实际应用时应以合同约定的计算规则计算,此计算规则可以是甲乙双方约定的特殊规则,而并不一定是定额规则。
2011-07-27 16:31:36
-
通长筋24米长,3跟8米长的钢筋不够,你没有扣掉钢筋之间的搭接长度,需要耗费4跟钢筋。故搭接接头应该是3个。搭接接头数=钢筋长度/(单根钢筋标准长度-1个搭接长度)
2011-07-27 09:33:55
-
就是3个接头,不是2个接头。
2011-07-26 11:38:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看