realfox@126.com 2011-07-27 09:55:25 | 北京市 其他专业 | 9389查看 4回答
什么情况下设置抱框柱
根据图纸的设计要求我认识洞口宽大于2米设构造柱,其他门窗洞口设抱框柱,大家是怎么认为的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你是从那里看到图纸要求设抱框了,从你给的说明里没有要求设置抱框,只有构造柱设置的要求。 从你给的说明里没有要求设。
2011-07-27 09:59:16
-
你好!抱框柱是为便于门窗固定而设置的,这是根据设计或施工需求而定的,但不是必须要设置,只要能固定住门窗就行。 图纸设计说明中没有规定小于2米的门窗洞口设置抱框柱。所以完全可以不设抱框柱!
2011-07-27 11:50:14
-
那就是门窗洞口大于2米的设构造柱,小于2米得所有门窗洞口设抱框柱。
2011-07-27 10:01:58
-
图纸设计说明中没有规定小于2米的门窗洞口设置抱框柱啊,如果图纸建筑或结构图中有反应或有说明的话可以做,总之按图计算、施工,图纸上没有的即便是做了人家也不会认的,没有依据 看看图纸上在这方面给还有没有说明或是标注,如果没有就不用管了。
2011-07-27 10:13:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看