realfox@126.com 2011-07-27 11:09:53 | 山西省 其他专业 | 784查看 2回答
消防弱电的问题
、消防器具比如消火栓按钮,一根里面是启泵及问答线,当连接按钮的时候跟插座一样下去再翻上来吗?还是只用一根管下去就好。另外消火栓按钮还要接连接探测器的信号线,那么这管连接消火栓按钮的时候还需要立管吗,能不能跟启泵线公用管。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防器具比如消火栓按钮,一根里面是启泵及问答线,当连接按钮的时候“线”是跟插座一样下去再翻上来的,是只用一根管下去就好了的。 另外消火栓按钮还要接连接探测器的信号线,那么这管连接消火栓按钮的时候是不需要立管的,是能跟启泵线公用管的。
2011-07-27 12:02:08
-
肯定要象插座一样下去再翻上来,否则,向下一个消火栓的管线怎么走?难道能象水管那样用三通连接?
2011-07-27 13:17:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看