已采纳一般会把配电柜、动力柜和控制柜放在控制室里面。配电柜是每路电机的电流通断,断路器什么的,动力柜就是电机启动器。小功率的直接启动,中功率的用星三角或自偶降压启动,大功率的用软启或变频器,需要调速的直接用变频器。然后控制输出点接到PLC柜里面(别忘了运行反馈信号)。控制柜可以设置手动/停止/自动转换开关。自动时就用PLC控制,手动就用按钮在柜门上控制。 关于就地控制,如果控制点比较分散,可以把控制柜里面的急停按钮、起动按钮、停止按钮(手动状态的)并联到端子排上(图纸上相当于复制一个触点),然后再通过电缆接到现场控制箱上即可。 如果现场控制点相对来说比较集中,则可以使用通讯方式,即在PLC通讯口接上通讯电缆,接到现场,用触摸屏操作PLC程序。不过还要配一根电源线,将DC24V(视触摸屏电源而定)远传到现场。如果距离较远,则远传AC220V,就地通过开关电源转直流供电。尽量不要现场取电,万一现场电源与控制室电源之间有相位差,则通讯口的GND之间会有电压差,通讯口容易烧的。