• 各位老师,电气符号NHYJV-5×6-CT.SC32表达的什么意思啊,所带负荷12.4千瓦

    我想应该是电缆,具体是什么不知道各位老师指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    NHYJV-5×6-CT.SC32表达的是耐火交联电缆6平方毫米5芯,沿桥架敷设穿32的钢管。

    2011-07-27 19:45:12 

  • 电气符号NHYJV-5×6-CT.SC32表达的什么意思啊,所带负荷12.4千瓦 耐火聚录乙烯电缆6平方的五芯电缆沿桥架、穿管敷设,电缆保护管为焊接钢管,直径dn32,所带负荷12.4千瓦,能用桥架的地方沿桥架敷设,不能使用桥架的地方穿管敷设

    2011-07-28 16:08:13 

  • 就是电缆,传32钢管,并且沿桥架敷设

    2011-07-28 09:57:32 

  • NHYJV-5×6-CT.SC32:是耐火交联电缆,5芯6mm2,沿桥架敷设穿32的钢管。

    2011-07-28 08:49:53 

  • NHYJV-5×6-CT.SC32表达的什么意思啊 耐火五芯6mm2电缆,穿32钢管敷设

    2011-07-28 09:21:04 

  • NHYJV-5×6-CT.SC32表达的是耐火交联聚乙烯电缆6平方毫米5芯,沿桥架敷设穿32的钢管

    2011-07-27 20:57:34 

  • NHYJV-5×6-CT.SC32是耐火电缆

    2011-07-27 22:28:49 

  • 你好, 1、 NHYJV-5×6-CT.SC32指的是5芯6平方毫米耐火交联铜芯电缆; 2、 敷设方式主要沿桥架敷设,离开桥架时穿DN32的钢管敷设。

    2011-07-27 22:45:48 

  • NH耐火的拼音缩写,YJV交联聚乙烯电缆,5*6是5芯每芯6平方毫米。CT桥架,SC是焊接钢管。可以要求变更为NHYJV22带铠钾的电缆直接敷设在桥架内,不用穿钢管。