• 关于搭接算量的一个问题?

    1 定额上说 钢筋(钢丝束、钢绞线)按设计图示长度乘以单位理论质量计算,项目中 已综合考虑钢筋、铁件的制作损耗及钢筋的施工搭接用量。 那么算剪力墙的时候,软件上算歘来的搭接错开百分率属于上面所说的施工搭接用量 吗。 2 还有个问题 如图 画圈部分 是不是指的搭接 ?是否为施工搭接用量 ?

    错开百分率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《基础定额》及《全统规则》规定,钢筋工程量按以下规则计算:(1) 钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。(2) 计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内(除有规定外),不另计算搭接长度。 1、是的,你的理解是对的,如果图纸没有明确搭接长度的,为搭接错开百分率属于施工搭接用量,不用单独计算,已经包含在损耗内 ; 2、图中已经明确了搭接长度,属于设计搭接,要计算的;

    2011-07-28 01:16:21 

  • 施工搭接与图纸中注明的搭接不是一回事,图纸注明的搭接是要计算的, 图中画圈部分,是指的搭接,不是施工搭接用量,而是设计需要量

    2011-07-28 06:34:36 