※龍※ 2011-07-28 09:10:43 | 安徽省 其他专业 | 247查看 4回答
请问这个含量正常否?
框架结构、独立基础、基础埋深3.5米,有基础梁,坡屋面,全是三级钢配筋,最大配筋直径为25.。含量为37KG/m2,正常嘛?问题补充:是公共廉租房
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个含量偏低
2011-07-28 09:15:24
-
偏低了,不正常。一般框架正常钢筋含量在50~65之间。
2011-07-28 09:12:06
-
多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2
2011-07-28 09:14:23
-
我认为这个含量是低了
2011-07-28 09:11:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看