-
77****@qq.com 2011-07-28 10:50:09 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2642查看 3回答
楼梯板钢筋计算
1、楼梯斜板与平台板连接,计算楼梯板的分布筋根数时,怎么是用梯板斜长—2X50,然后才是除以间距加一什么的? 为什么减去的是50? 图纸上标明楼梯的保护层厚度是15 2、在单构件里边手工添加TL,是在构件管理里面的梁里面添加构件吗? 3、TL上的箍筋计算时,TL尺寸是400X200,保护层厚度是25,我就添加图号195,然后B,H分别输入400,200,但是计算公式上面就显示:2X400+2X200+8Xd+2X11.9d, 我想知道为什么要扣减8d?问题补充:还有就是,上部梁的计算,箍筋计算中计算公式与上面写的相同,但是多加了一个 2X(75+1.9Xd) 这个是怎么解释?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼梯斜板与平台板连接,计算楼梯板的分布筋根数时,怎么是用梯板斜长—2X50,然后才是除以间距加一什么的? 答:那个50mm是第一个分布筋的起步距离 2、因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。
2011-07-28 10:58:28
-
1、是钢筋布置的起始距离; 2、是的; 3、你输入的B、H尺寸不对要减去保护层厚度;保护层是从主筋外至构件外皮的尺寸,因为多扣除了。
2011-07-28 10:55:25
-
1、是钢筋布置的起始距离; 2、对; 3、你输入的B、H尺寸要减去保护层厚度;保护层是从主筋外至构件外皮的尺寸,因为多扣除了。
2011-07-29 08:42:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看