飘渺孤鸿影。 2011-07-28 15:29:30 | 重庆市 其他专业 | 4789查看 3回答
请问厕所做200高同墙厚的砼反坎是强制性规定吗?
我们这里的楼面所有厕所周围的墙体,均有做200mm高同墙厚度的反坎,但是设计并没有规定这么做,我问技术负责人,他们说这是强制性规定,我怕今后结算的时候没有依据,找甲方拿不到钱,请问谁知道这个东西吗?谁能提供这个依据给我吗?谢谢!我们这儿重庆地区!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是止水带,规范要求必须设的,不论设计与否,都应该做、质检站竣工验收这是一个必检项目; 规范GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》 4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
2011-07-28 15:55:18
-
没明白意思,学习一下,望楼主解释一下。第一次听说反砍这个说法。
2011-07-28 21:03:35
-
这个一般图纸上都有设计做砼反坎,会告诉砼标号,墙的高度。如果技术负责人告诉你这是强制性规定,那你也应该就图纸上没有的部分出一个设计变更,否则到时结算就会出现你说的问题。
2011-07-28 15:34:39