• 剪力墙暗梁

    是不是所以剪力墙上部都要设暗梁,我在具体墙柱图纸上没有见到标注,只在剪力墙暗梁,柱图纸上有集中图表
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    支撑楼上的,框剪、框架中是必须设置,纯剪力墙结构的中间层不必设置暗梁,虽然规范规定了框剪、框架中是必须设置暗梁,但是没有配筋,具体最好让设计院明示,结算才不扯皮; 依据一:《建筑抗震设计规范GB 50011-2001》 P59页 6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16 ,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框。 依据二,《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版)李国胜著,在第287页: 第5点、框剪结构的剪力墙要求带有边框,在楼层应设置明梁和暗梁(见第8章)。剪力墙结构的墙体在楼层处可以不设置通长加强水平钢筋,更没有必要即设加强水平钢筋又加箍筋形成楼层圈梁。

    2011-07-28 18:15:47 

  • 剪力墙上部都要设暗梁的。

    2011-07-28 17:50:55 

  • 建立墙上都设暗梁,不一定的,还得看设计。图纸里有设计就设,没有的话不要自作主张。

    2011-07-28 17:52:52 

  • 不是所有的剪力墙上边都设暗梁,一般情况地下挡土墙的上边都有设,室内框剪结构的剪力墙上边一般是没有,,如果有的话在剪力墙的大样图上或者图纸的设计说明上都有标明,仔细的看一下图纸,如果没有注明的话就和设计联系,确认一下。