超急的消防报警电源线问题
请问下,自动报警系统图中需要连接电源线的为火灾声光报警器,配电箱,防火阀,但是平面图上并没有明确的标示出电源线走线图,那么这电源线要怎么敷设啊?这些部件都连接的有信号线,那么要按照信号线的敷设路线,敷设电源线吗?超急的!谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平面图上并没有明确的标示出电源线走线图,这电源线要按实际最短的距离敷设。这些部件都连接的有信号线,那么就是要按照信号线的敷设路线。