xg1020789 2011-07-29 11:42:43 | 河北省 其他专业 | 1419查看 5回答
河北08定额,地下室窗井顶板,套什么定额(板,雨棚)
河北08定额,地下室窗井顶板,套什么定额(板,雨棚),超高时,有无超高费用 地下室窗井墙,超高时,有无超高费用
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室窗井顶板,如是悬挑构件就套挑檐子目,不记取模板超高 如为非悬挑构件就套用平板子目,可记取模板超高 窗井墙可记取模板超高
2011-07-29 12:06:13
-
如果是悬挑,可套雨棚或挑檐,不能计算模板超高增加费; 如果按板计算,可以计算模板超高增加费,窗井墙超高可以计算模板超高费用。
2011-07-29 11:48:39
-
超高是应该有超高费
2011-07-29 11:43:34
-
你好!一般情况下,窗井顶板属于悬挑板式构件,应该套雨棚定额子目(即套用08消耗量定额商品砼雨篷A4-234或者普通砼A4-43),窗井底距离窗井顶板不应该超过3.6米高度,因此不能计算模板超高增加费;
2011-07-29 12:19:45
-
套用板按计算规则计算超高费,墙超高按计算规则计算超高费。
2011-07-29 12:02:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看