我有十万个WHY 2011-07-29 21:06:35 | 陕西省 其他专业 | 703查看 3回答
YAZ问题?
YAZ怎么输入?如图, 问题1 从图看箍筋为8-C-D-3,10-5-6-11,A-B-9-4,拉筋是7-2,这样输入是否正确?纵筋为14C22,还是10C22? 问题2 非阴影部分A-B-8-3这里,是墙体分布筋,问如果暗柱我布置为A-B-C-D,那么暗柱占了A-B-8-3这里, 那么我在布置剪力墙时,剪力墙的纵筋就没办法到A-B-8-3这个区域,纵筋岂不是就少了?这个问题是怎么解决的,难道要手工在减吗? 如果我的方法不对,那么遇到这种YAZ,怎么布置暗柱和剪力墙?问题补充:YAZ我知道怎么画了,问题是剪力墙呢,我是想问?剪力墙的水平筋会不会算短了?还是我就这样画,软件会自动算的,不用单构件在算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、纵筋 是10C22 2、暗柱尺寸定义为8-C-D-3 纵筋10C22 箍筋1定义为8-C-D-3 拉筋1定义为7-2 其他箍筋里定义10-5-6-11,A-B-9-4 3、绘图时剪力墙至少画至8-3处;其实剪力墙画在在8-3与C-D之间钢筋量是一样的, 软件自动处理。 4、为了后期图形算量方便,建议剪力墙从A-B画至C-D。
2011-07-31 00:57:20
-
约束边缘构件由核心部位和扩展部位组成(08G101-5图集第69页),二者应同时定义在暗柱里,利用【截面编辑】功能设置钢筋信息即可。
2011-07-30 08:41:49
-
我做过一个工程,和你说的有点相似,可以参考,剪力墙的水平钢筋在墙属性输入就可以了。暗柱由约束边缘构件由核心部位和扩展部位组成,截图是画暗柱的详图,你可以将约束边缘处的厚度减1mm画图,这样就分成了两部分,按图录入设计钢筋值,减1mm对钢筋总量影响不大,可以忽略。
2011-07-30 00:26:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看