sdzhaoyuanjie 2011-07-31 09:19:14 | 山东省 其他专业 | 3305查看 1回答
我的基础层有独立基础和筏板基础, 筏板下的独立基础与其他独立基础底标高不一样,层高的设定,
这个楼是3层框架,还有部分是剪力墙消防水池,在地下一部分,部分有地下室,部分没有地下室,筏板基础的部分有地下室,其他独立基础和筏板基础的底标高是差0.05,筏板下还有独立基础,底标高为-4.4,其他独立基础底标高为-3.5,筏板基础的底标高是-3.55, 那我的基础层的高度和地下室高度怎么设定?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板的标高与独立基础的底标高之差,定义为基础层的高度。地下室的高度,筏板面的标高与首层地表面标高之差,定义为地下室的层高。
2011-07-31 09:21:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看