xwq5360 2011-07-31 13:15:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 886查看 2回答
拉筋哪里去了
剪力墙结构,两个暗柱之间是连梁,我的处理方法是通画剪力墙,然后布置洞口,洞口高度是层高-连梁高,连梁里侧面纵筋为空,计算汇总后,墙只有水平钢筋,拉筋为什么没有? 当两个暗柱之间不布置墙体,在连梁输入侧面钢筋,连梁就会有拉筋出现,这两种方法那个正确问题补充:千赢官网首页登录入口工作人员说,这两种计算方法是一样的,我问的是,第一种方法那道墙里面应该有拉筋,为什么没有呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般的做法是先绘制墙,有暗柱的地方也要绘制,有连梁的地方,不绘制墙,而是后续绘制连梁(连梁绘制到墙边)。而且连梁需要定义腰筋。 如果是上返梁(连梁顶标高高于层顶标高),绘制洞口形成不了。
2011-07-31 13:28:34
-
右侧面钢筋时才会有拉筋的。
2011-07-31 13:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看