hello key 2011-08-01 09:22:47 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 3回答
剪力墙垂直钢筋的问题
如图,我定义的剪力墙配筋,可是在计算后点编辑钢筋,发现 计算公式 那一栏是“10754+45*14” 那个45*14是45倍的d还是什么,那也不对啊,我是12的钢筋,怎么会是14?求解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下同位置上下楼层剪力墙钢筋信息,可能是相邻下层的剪力墙纵向钢筋是14的所以钢筋搭接会按圆14来计算
2011-08-01 10:01:56
-
这个问题联系当地的客服处理。
2011-08-01 09:25:33
-
你好:你看一下应该是上下主筋规格不同。软件是不会计算错误的,后边的搭接456是对的。
2011-08-01 09:39:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看