• 本层柱主筋比上层柱主筋直径大两级能焊接吗

    框架柱本层钢筋直径20,上层钢筋直径25,两个主筋能直接在上层焊接吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以直接焊接的。

    2011-08-01 15:48:45 

  • 不能在上层焊,你这不就造成上柱钢筋满足不了要求了,它是这层的柱顶预埋插筋。

    2011-08-01 15:53:26 

  • 你好:可以焊接不过接头位置要考虑清楚布置的那里,上下主筋直径相差两个级别规范里要求是可以直接焊接的,只是要按规范要求在主筋变化的下层进行连接,也就是要保证25的主筋伸至下一层去连接。看图集中的要求:

    上层柱

    2011-08-02 07:11:08 