ctj88 2011-08-02 08:27:45 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1942查看 3回答
电源总线 ZR-RV-2*4及火警总线ZR-RVS-2*1.5和火警广播线 ZRRVR -2*1.5
电源总线 ZR-RV-2*4及火警总线ZR-RVS-2*1.5和火警广播线 ZRRVR -2*1.5应该套什么定额啊?是套管内穿电线还是管内穿软导线,或是套双绞线呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、ZR-RV-2*4的电源总线是2根4mm2的铜芯软导线,不是双绞线。计算2根导线的延长米并套‘管内穿动力线 4mm2’的定额子目; 2、ZR-RVS-2*1.5和ZR-RVR-2*1.5的双芯软绞线,应该套‘多芯软导线二芯以内的1.5mm2管内穿线的定额子目。
2011-08-02 09:32:53
-
感觉套双绞线比较好一点, 你这个毕竟是弱电的线。
2011-08-02 09:01:48
-
电源总线 ZR-RV-2*4及火警总线ZR-RVS-2*1.5和火警广播线 ZRRVR -2*1.5应该套管内穿软导线的定额子目。
2011-08-02 08:36:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看