小林 2011-08-02 08:59:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
转折梁抗扭钢筋总是不对
有些梁为转折梁,如果梁配置抗扭钢筋或是构造钢筋,如N4B14,经过汇总查看钢筋后,总是出现抗扭钢筋一侧为第一跨至最后跨(配筋没错),另一侧总是在第一跨至转折的地方就锚固了,没有通到最后跨支座(配筋长度不对),每层都这样,这个问题有没人碰到过呢??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件计算是对的,侧面纵筋以及主筋都是外侧连续通过的,内侧在折角处相互锚固,不可以同外侧一样连续通过去的。 只要你定义了,就会有的。
2011-08-02 09:09:55
-
编辑钢筋锁定处理。
2011-08-02 09:03:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看