欲望之都 2011-08-02 16:41:12 | 广东省 其他专业 | 1471查看 5回答
关于柱支模高度的疑惑?
如图,请问用红线圈出的这段柱的支模高度是从室内地坪算起,还是从下面的那根梁算起? 这是个单层厂房。谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问用红线圈出的这段柱的支模高度是从室内地坪算起。
2011-08-02 16:44:21
-
从室内地坪算起。
2011-08-02 16:43:47
-
从室内地坪算起,因为支模板是以地坪为支撑点的。如果你下层梁处有现浇板的话,支模高度就从此处板面算起。
2011-08-02 16:50:57
-
上图是在一层中定义的还是好几层?若是一层,整个柱子的支模高度是从基础的顶面开始算的,用红线圈出的这段柱的支模高度也包括在内;若不是一层,用红线圈出的这段柱是单独的一层,就从下面的那根梁算起。
2011-08-02 18:37:05
-
您好: 感谢您的提问,柱的支模高度是从室外地坪开始算的。
2011-08-06 09:36:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看