haolf2008 2011-08-04 14:34:06 | 河南省 土建算量GCL2013 | 752查看 2回答
脚手架问题。
檐高9.3米两层独基框架楼,我套了一个层高15m以内的综合脚手架(12-206),由于1层、2层分别超过了3.6米,定额上说可增列满堂脚手架,我一二层再套满堂脚手架(12-232满堂脚手架增加层1.2米),会不会和综合脚手架造成重复套价?该如何处理呢? 期待着专家的回答~~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳檐高9.3米两层独基框架楼,我套了一个层高15m以内的综合脚手架(12-206),由于1层、2层分别超过了3.6米,如果天棚有装饰,可计算满堂脚手架,套满堂脚手架12-231,这与综合脚手架并不是重复套价,两者的用途不同。如果层高3.6米以上,但是天棚没有装饰,则不能计算满堂脚手架,但可以计算墙面装饰用脚手架。详见河南08定额第十二分部定额说明: 综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。 室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行脚手架相应子目。
2011-08-04 17:25:03
-
没有重复,河南08定额中的综合脚手架中不含超过3.6M以上的脚手架,定额说明如下: 2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。
2011-08-04 15:21:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看