林云颖希 2014-06-19 14:06:24 | 广东省 云翻样 | 736查看 5回答
有板面筋的情况下需不需要再布置贯通负筋
板已经布置了双层双向钢筋 还要不要布置贯通负筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
看图纸标注
一般情况下不需要布置了
有特殊区域可能需要布置加强钢筋 需要布置
关键是看你图纸怎么标注钢筋信息的 没有标注出来就没有
2014-06-19 14:13:44
-
如果你的图纸只是说未注明的双层双向布置,而图中没有画出来,
但是现在该位置有一条跨板受力筋的话并且没有注明附加时,用该
跨板受力筋取代该方向面积布置
2014-06-19 14:38:29
-
板已经布置了双层双向钢筋 还要不要布置贯通负筋
应该是不用了,有双层双向的钢筋,应该没有贯通负筋了,有也是支座部位可能有点。
2014-06-19 14:15:27
-
板已经布置了双层双向钢筋 还要不要布置贯通负筋 答:以经双层双向,不布置贯通负筋了。特殊情况可附加筋。
2014-06-19 14:55:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看