ln68880917 2011-08-04 16:27:32 | 重庆市 其他专业 | 895查看 3回答
关于 构造柱的 设置
西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞 的吗? 谢谢问题补充:另外 填充墙与填充墙的转角处(无柱) 需要设置拉结筋吗?怎么样设置? 剪力墙(暗柱)与 填充墙接触的拉结筋 长度怎么算和 构造柱一样吗? 谢谢帮忙解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞 的吗?可以有门窗 填充墙与填充墙的转角处(无柱) 需要设置拉结筋吗?怎么样设置? 填充墙 与填充墙的转角处需要设置拉筋的,按墙厚每120一根,高度沿墙高每500高一层。 剪力墙(暗柱)与 填充墙接触的拉结筋 长度怎么算和 构造柱一样吗? 剪力墙 (暗柱)与填充墙接触的拉结筋长度按柱侧边伸至墙内1米,柱内按锚固计算。和构造柱是一样的。
2011-08-04 16:38:48
-
西南05g701(4)“墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高,应在墙中设置构造柱” 这里的墙是可以有门洞 窗洞的.
2011-08-04 16:30:03
-
是不含门窗洞口的。
2011-08-04 16:29:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看