• 消防泵控制线

    消防泵控制线是怎样工作的,是否必须要经过消防控制室,还是只需连接消防泵房就行!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,消防泵的启动方式有以下几种,一般消防设置都需要这样进行的: 1、通过泵房内的消防泵控制柜直接启动消防泵,就直接通过控制柜内的开关启停,线当然由控制柜直接敷设至消防泵接线端。 2、通过室内的消火栓箱进行消防泵的启停控制,一般的消火栓箱上都有一个启泵按钮,而且还配有蜂鸣器和警铃,这就得从消火栓箱引3组线(2根线为一组,一组启泵线,一组信号反馈线,一组蜂鸣器和警铃电源反馈线)至水泵房消防泵控制柜内二次回路控制端,通过按启泵按钮对控制端继电器的控制,达到对消防泵控制柜内控制水泵启停的漏电保护开关的控制,来控制消防泵的启停状态。 3、通过消防控制中心直接进行消防泵的启停控制,通过消防控制中心的消防报警主机直接敷线至水泵房消防泵控制柜,当然中途还需经过模块箱内的动作模块和监视模块,接至消防泵控制柜相应二次回路控制端,通过消防报警主机的启停按钮达到消控中心直接对消防泵启停状态进行控制。 上述三种方式是为了考虑由于其中某一种控制方式回路出现问题,而此时又出现火警情况下,可以通过另外一种或两种进行控制。

    2011-08-05 16:22:25 

  • 一般是消防控制室至消防泵控制箱,仅供参考

    2011-08-05 14:09:46 

  • 1、编制联动关系用控制模块控制水泵的启,停 2、在消防报警控制器上,用手动控制按钮,甩一根KVV7*1.5的电缆至消防泵控制柜的相应端子上 3、消火栓报警按钮至消防泵控制柜甩一根4*1.5的电缆或者铜芯线至 同上

    2011-08-06 15:12:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!