wenlu2010 2011-08-05 14:47:13 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1171查看 16回答
剪力墙应该画到哪里的问题
请看下图中所问的问题,详细回答谢谢问题补充:暗柱宽比墙宽大,导入图形后算量如何处理呢?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一图中,两个暗柱宽出剪力墙,你可以用柱来定义,不用暗柱定义,在图形中宽出剪力墙的柱是要套柱定额的,所以用柱来定义,剪力墙要画到轴线的交点。 第二图中,暗柱同墙宽,用剪力墙全部画到轴线,(即剪力墙覆盖暗柱的)然后再选择参数图来定义暗柱,画上。它是图形中砼是按剪力墙套定额的。再导入时不选暗柱导入,只在钢筋中计算钢筋。
2011-08-05 15:55:35
-
不用覆盖上去,软件会自动扣减
2011-08-05 14:49:45
-
将剪力墙把暗柱全部覆盖,这样导入图形算量时,暗柱不要选择导入,就不用补画剪力墙了。
2011-08-05 14:50:09
-
下面那个F型的最好覆盖一道剪力墙,因为周围有房间,要形成封闭;用哪个剪力墙都无所谓,只要宽度同柱宽,钢筋是不计算的 上面那个如果周围也是房间,那就要画个剪力墙围闭住,不过这种异性柱反正是要导入图形的
2011-08-05 14:53:55
-
建议覆盖一下,应为考虑后面的装修,如果不覆盖就不能按房间布置装修了!
2011-08-05 14:58:07
-
最好用墙覆盖一下,是为了后续工作的方便,否者到时候连接不上,你还需要补一下。
2011-08-05 14:58:45
-
绿线说指位置都要画上剪力墙的;按照200的墙后画。 粉色线所指的用附近的剪力墙绘制。
2011-08-05 14:51:34
-
是的,都用用墙覆盖。
2011-08-05 14:48:26
-
你图示的两个位置都需要布置剪力墙。 原因 是因为会影响板筋的计算。因为板的底筋以墙为支座,如果此处无墙的话,只有暗柱,底筋的计算是不对的。所有需要补上墙。 除此之外它对其他钢筋量是没有影响的。 不过为了你的板筋计算正确,你还是需要布墙。补一个200厚的墙就可以了,随便哪个墙号都可以,因为它本身是不出量的。
2011-08-05 15:14:15
-
按轴线交点画即可
2011-08-05 14:59:16
-
先选择剪力墙——定义剪力墙——绘图(按绘墙的做法)即可。
2011-08-05 15:45:06
-
剪力墙结构的工程,只要做到先绘制墙然后绘制暗柱然后要精确布置门窗墙洞,然后布置连梁,这样绘制的工程,软件会自动考虑。
2011-08-05 16:59:54
-
用相同宽度的剪力墙覆盖上
2011-08-05 17:16:45
-
覆盖上,钢筋不多算,为以后图形算量方便应该画上。
2011-08-05 17:56:27
-
全部覆盖布置就可以,软件会考虑自动扣减。
2011-08-05 19:42:01
-
有暗柱或者端柱的位置不用再绘制剪力墙了,如果已经绘制了的也没事软件会将剪力墙自动扣减的
2011-08-05 20:41:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看