• 钢筋2009

    图纸中,多数主梁上面有附加箍筋,主次梁相交处次梁上没有附加箍筋,但是图纸说明里说:主次梁相交处次梁上附加箍筋。这个附加箍筋到底要不要布置上去呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可能把问题说反了,根椐结构设计规范主次梁相交在相交处的主梁上设置附加箍筋,一般设置为每边3根,箍筋形式和直径同主梁箍筋,你可按此设置.

    2011-08-05 16:34:59 

  • 图纸上说的之、主次梁相交处的附加箍筋就是放在主梁里面的附加箍筋呀。你就利用自动生成吊筋的功能,然后加上附加箍筋就可以了。

    2011-08-05 15:33:22 

  • 按照图纸的说明布置。

    2011-08-05 15:33:20 

  • 图纸中,多数主梁上面有附加箍筋,主次梁相交处次梁上没有附加箍筋,但是图纸说明里说:主次梁相交处次梁上附加箍筋。这个附加箍筋到底要不要布置上去呢?要加上的。

    2011-08-05 15:40:22 