x1x2x3 2011-08-06 13:46:20 | 北京市 其他专业 | 1142查看 5回答
河北08定额的给排水管道安装工程内容只写水压试验,是否一次二次都含了?如只含一次水压试验,那二次水压
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河北08定额没有专门的水压试验定额子目
2011-08-06 15:49:30
-
河北08定额的给排水管道安装工程内容只写水压试验,是否一次二次都含了?如只含一次水压试验,那二次水压 是合格后的。如果你打一次漏啦补上,再打一次还漏就是你施工问题,或管材问题,是你自己的责任。注意定额是按合理的施工方法合格的材料制定的。不可能打多次压的。
2011-08-06 14:07:20
-
并不受次数限制,只要水压试验合格才行。
2011-08-06 13:49:50
-
一般应该按包含了考虑
2011-08-06 13:48:51
-
室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道定额包括以下工作内容: 1、管道及接头零件安装。 2、水压试验或灌水试验。 3、室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4、钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或者成品弯管均不得换算。 5、铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6、穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 以上为《给排水、采暖管道》安装定额一章说明。也就是说凡是执行该定额时,不能再考虑和计算水压试验的一.二次之分了,已经综合考虑在相关定额子目的工作内容范围之中。 因此,只有生活供水管道的消毒、冲洗还应该另行计算并套相应的定额子目。 千赢官网首页登录入口平台进行广泛交流沟通,相互借鉴,供参考。
2011-08-06 15:33:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看